首页>知道>行业分类>泵宝水泵控制器缺相灯一直亮怎么解决?
已关闭问题 已关闭问题 提问时间 2018-05-07 13:52

泵宝水泵控制器缺相灯一直亮怎么解决?

悬赏分:0 提问者: saigeyt 浏览次数:4 提问时间:2018-05-07 13:52

问:泵宝水泵控制器缺相灯一直亮怎么解决?

答:三相的泵宝水泵控制器具有缺相保护的功能,缺相灯亮是正常的,出现缺相时,查看故障查询,查看故障代码,检查哪根线路的问题,故障代码的具体含义如下:

泵宝接线端子为A B C 对应代码编号000

当缺相指示灯亮,则电流显示屏为缺相指示,故障代码如下:

011表示电源A线缺相 此代码一般是电机问题,请交换电机线

101表示电源B线缺相 此代码一般是电机电流低于2.2A,请选择合适电机

110表示电源C线缺相 此代码一般是电机问题,请交换电机线

111表示电机频繁启动或接触不良,

560表示泵宝变压器有组线坏,偶尔也能正常工作,但必须要及时更坏变压器

注:缺相保护,当负载三相电源任何一相突然断相,控制器会在3秒钟內切断水

泵电源。